Para realizar una conexión postinstalada de una losa de hormigón a un muro de hormigón ya ejecutado, donde se pretende transmitir principalmente esfuerzo de cortante, dado que la conexión se quiere que sea articulada, es posible emplear una única fila de conectores.
Buenos días, Sra. Arredondo:
En primer lugar, agradecerle su consulta.
En relación con su consulta, señalar que Hilti recomeinda la disposición de dos filas de armadura en la conexión de losas biapoyadas a muros. En estas conexiones, Hilti considera el modelo de bielas y tirantes que puede encontrar en el apartado 6.2.1 del manual adjunto.
En segundo lugar, señalar que en el programa de cálculo programa Profis Engineering puede encontrar un módulo para el cálculo de estas conexiones. Puede solicitar una versión de prueba gratuita de este software en el siguiente enlace. Pulse aquí.
Puede encontrar información sobre este sistema, así como su cálculo, en la formación disponible en esta misma plataforma pinchando aquí.
Si desea que la oficina técnica de Hilti realice cálculo concreto, es necesario que envíe la consulta a esot@hilti.com, y nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle la respuesta, en el menor tiempo posible.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI