¿Por qué para diseñar un anclaje con cortante y momento sólo puedo usar el método EOTA TR069, N/A?
Muchas gracias Paula por tu pregunta
Las conexiones hormigón-hormigón se realizan con barras corrugadas instaladas a posteriori. La normativa general que aplica a estás conexiones es el EN1992-1 (EC2). los códigos de diseño de hormigón indican que las barras corrugadas solo transmiten esfuerzos a tracción y se habla de longitudes de anclaje y solape. La longitud de anclaje de una barra se calcula a partir de la sección de hormigón donde el hormigón que rodea a la barra deja de estar traccionado (no rotura de cono de hormigón) o lo que es lo mismo, empieza a estar comprimido.
El esfuerzo cortante se transmite principalmente por la rugosidad de la junta entre el hormigón más antiguo y el nuevo.
En el caso que comentas, el momento va a generar tracción en las barras en la interface entre hormigones por lo que se podría producir cono de hormigón. Esa es la razón por la que se han realizado estudios que han derivado en el planteamiento teórico del Technical Report TR 069 (disponible en la web de EOTA).
El software Profis Engineering incorpora todas las nuevas metodologías de cálculo para conexiones hormigón-hormigón.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación