Buenos días.
Estamos intentando utilizar en el cálculo dos tipologías de anclajes que hemos utilizado siempre, pero no nos aparecen ahora en la aplicación de cálculo.
Se trata de las varillas HIT-V y HSA.
Las han eliminado de sus productos? En la web veo que siguen apareciendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tu pregunta CLV
Las varillas HIT-V has sido sustituidas hace dos veranos por las varillas HAS-U de la que dispones de más información en el enlace incluido. Todos los anclajes químicos de Hilti disponen ya de homologación europea con esta nueva varilla.
En relación al anclaje HSA, este anclaje no dispone de homologación para hormigón fisurado. El código EN1992-4 indica que los anclajes a hormigón deben diseñarse para condiciones de hormigón fisurado a no ser que el calculista demuestre que el anclaje se encuentra en un área de hormigón no fisurado.
Si deselecciona la etiqueta de hormigón fisurado en Profis Engineering podría calcular soluciones con homologación para hormigón no fisurado.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación