Saltar al contenido principal
Carro

Anclajes a posteriori recomendados para hormigón existente de resistencia 15MPa

Publicado por Eugenia del Campoabout 4 years ago
Anclajes a posteriori recomendados para hormigón existente de resistencia 15MPa

Buenas tardes, necesitamos anclar una estructura metálica de nueva ejecución sobre una existente de hormigón armado con una resistencia de 15 MPa. Nos gustaría saber que anclajes a posteriori son los más adecuados adecuados para ello. Gracias de antemano

cálculo de anclajes,conexiones estructurales

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Eugenia por tu pregunta

La mayoría de anclajes a posteriori Hilti están ensayados para hormigones de calidad C12/15 hasta C50/60.

Si utilizas el software Profis Engineering, puedes seleccionar el tipo de hormigón en las características del material base:



Incluso puedes incorporar la resistencia de probeta cúbica obtenida en ensayos in situ en la opción "Personalizar".

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

PROFIS Engineering,C12/15