Buenos días.
Queremos preescribir vuestro producto para los tacos químicos necesarios para anclaje de chapa base de pilar metálico a solera existente. En memoria de cálculo tenemos:
tacos químicos HILTI, Varilla HAS-R-M20, Resina HIT-HY 200
Queremos confirmar o en su caso modificar la descripción para utilizar el material más adecuado. Hemos revisado vuestro catálogo pero queremos asegurarnos.
Muchas gracias.
Un saludo
Anclaje pilar metálico-solera
Buenos días.
Muchas gracias por su consulta.
El anclaje indicado, compuesto por resina HIT-HY 200 y varilla roscada HAS-R M20 es un anclaje empleado habitualmente para la aplicación indicada. Para completar la definición, sería necesario indicar el empotramiento requerido. Dicho empotramiento dependerá, principalmente, de los esfuerzos a resistir en la conexión estudiada, de la resistencia y espesor del material base. Los empotramientos homologados para la métrica 20, alcanzan hasta los 400 mm. Para determinar dicho empotramiento puede emplear el programa de cálculo Profis Engineering.
Puede encontrar más información sobre Profis Engineering en el siguiente enlace y más información sobre su uso en este otro enlace.
Reciba un cordial saludo.
Mª Luz España Villanueva
Especialista en conexiones estructurales.