Que producto me podéis recomendar
Muchas gracias Santos por tu pregunta
La normativa UNE-EN 1366-3 "Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración" hace referencia al protocolo de ensayos a realizar para la certificación de un producto para la aplicación de sellador de protección pasiva contra incendios para penetraciones o pasos de instalaciones.
La normativa UNE-EN 13501-1 "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego" es la normativa que clasifica al producto en función de los resultados obtenidos de los test indicados por la anterior norma.
La espuma intumescente CFS-F-FX es un producto que puede valer para la aplicación de sellados de paso de cables.
Esperamos que esta información sea de tu interés
Un saludo cordial
Muchas gracias
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación