Mi consulta es si es necesario comprobar el fallo de rotura a borde si no hay distancias a borde en la dirección del esfuerzo (c1).
En mi caso concreto, estoy calculando los anclajes con el Hilti Profis de una viga metálica a un pilar de hormigón armado (con un ancho limitado). Resulta que me está dando ese fallo, condicionado por la escasa separación entre los anclajes y la separación al borde en la dirección transversal (c2).
Muchas gracias por tu pregunta Maite
Precisamente, en fijaciones con pilares, la presencia del borde del pilar, limita la resistencia de los anclajes de una placa a esfuerzo cortante en el eje del pilar.
Toda la formulación para evaluar estos casos, se encuentra en el EN1992-4 (link a la editorial del EN1992-4) que todavía no se encuentra publicado en español.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación
Buenos días.
Volviendo a la misma cuestión planteada, aunque en el apartado 7.2.2.1 del Eurocódigo 2 (Tabla 7.2) no se distingue entre anclajes con o sin borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, en el apartado 7.2.2.5, en todo el texto y las figuras, se alude a la existencia de un borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, de lo que cabría interpretarse que, si no existe un borde cercano perpendicular a la dirección del cortante, no sería de aplicación este apartado, lo que por otro lado parece totalmente lógico pues no existe este modo de fallo.