Necesito que me confirmen la resistencia de diseño y las cargas recomendadas para el tornillo de anclaje HUS4-HR 6x35, ya que los valores que aparecen en la ficha técnica están indicados para una hnom de 55 mm (página 6).
Buenos días, Sr. Calvo:
Gracias por su consulta.
En la ficha técnica indicada por usted se exponen los datos de carga para un empotramiento fijo, en este caso 55 mm. Este es el valor de empotramiento homologado para la fijación del HUS4-HR en hormigón (ETA 20/0867), como anclaje aislado. Para este empotramiento, se requiere el anclaje HUS-4-HR 6x70.
El anclaje HUS-4-HR 6x35 está pensado para la fijación en losas alveolares considerando fijación redundante según EN 1992-4: 2018, siguiendo lo fijado en la homologación ETA 10/0005. En este caso, se permite empotramiento nominal de 35 mm (página 10 de homologación). Para el anclaje HUS4-HR 6x35 se indica que el espesor máximo a fijar es de 0 mm (página 11 de homologación) y resistencia característica por anclaje, en hormigón C20/25, de valor 3 kN en cualquier dirección (página 19 de homologación), siempre que se cumpla la condición de fijación redundante.
Para obtener la resistencia de diseño, será necesario dividir los 3 kN indicados por el coeficiente de seguridad del material, 1.5, y coeficiente de instalación, 1.4. Resultando carga de diseño de 1.42 kN.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI