En el modelo de cálculo del archivo adjunto, se pretende realizar un anclaje a distancia con tuercas en la base y el software obliga a relleno de taladros (SOFA). No entiendo el motivo de esta restricción. Aplicación Fachadas.
Muchas gracias Pau por tu pregunta
Te recomendamos que envíes esta consulta particular al correo de la Oficina Técnica de Hilti pues desde esta plataforma no podemos descargar los archivos de Profis Engineering.
En general el método SOFA es un criterio ingenieril de Hilti siguiendo la formulación de ETAG cuando no se cumplen las condiciones marco de normativa:
- Placas no rectangulares
- Placas con muchos anclajes
- Hormigones de calidades no cubiertas por la normativa
- etc
Para aplicar el método SOFA es importante que todos los anclajes entren en carga a la vez frente a esfuerzos cortantes, y más si la placa está situada cerca de borde y el cortante es perpendicular a este borde. Eso se consigue con la utilización del Set Dinámico Hilti que permite el relleno fácil con resina HIT HY 200 del espacio anular entre el taladro realizado en la placa y el vástago del anclaje. De esta manera, con este relleno, se consigue que todos los anclajes entren en carga a la vez.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación