Buenos días, soy José Alberto Caballero, de Elaborex Calidad
en la Construcción S.L.
Me pongo en contacto con ustedes porque hemos usado uno de
sus productos en uno de nuestros ensayos, concretamente el HRD 10 (adjunto
foto). El ensayo realizado, ha sido ejercido a tracción, sobre un paramento de
ladrillo perforado revestido con mortero de hormigón. En su ficha técnica,
aparecen una serie de tensiones para “Characteristic resistance”, “Design
resistance” y “Recommended loads”, sin embargo, aparecen para hormigón no
fisurado y hormigón fisurado (adjunto foto).
Muchas gracias.
Muchas gracias Teodoro por tu pregunta.
Se adjunta ficha técnica del anclaje HRD donde encontrarás los datos de resistencia tanto en material base hormigón como en diferentes tipos de mampostería.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación