Quería hacer una consulta respecto a las soluciones de sellado de paso de tuberías metálicas de un sector de incendio al otro.
En nuestro caso tenemos tuberías metálicas de varios diámetros desde DN25 hasta DN100 que pasan a través de un panel sándwich (chapa metálica – aislamiento – chapa metálica) de unos 100 mm de espesor que separa dos sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego de este panel es EI-90. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se puede acceder a la tubería solo por un lado del panel, porque por el otro lado las tuberías están “escondidas” detrás de paneles divisorios. En algunos de los casos son tuberías sueltas y en otros son conjuntos de tuberías. Adjunto el croquis ejemplo.
Nos podrían decir cual seria la mejor opción de sellado, contando que se necesita la clasificación EI-90.
Estimada Nadia,
Aunque ya resolvimos su consulta por email, procedemos a responder por aqui por si pudiera ser de utilidad para otros clientes.
Adjuntamos sendos juicios de ingeniería favorables, correspondientes a las configuraciones de sellado planteadas por su parte, resueltas en ambos casos mediante el sistema denominado CFS-BL (ladrillos intumescentes), que incluye masilla de relleno CFS-FIL y sellador acrílico CFS-S ACR como elementos de protección de carácter accesorio.
A la espera de que esta información pueda resultar de utilidad,
Reciba un cordial saludo