Buenos días, por la presente les adjunto un croquis de un paso de instalaciones que necesito pasivar con una resistencia EI180, además de pasivar el hueco necesitaría pasivar los tubos eléctricos así como la bandeja con la misma resistencia EI 180. ¿ me podrían facilitar alguna solución al respecto con alguno de los productos HILTI, ya que la máxima resistencia encontrada en vuestro catálogo es para EI120 y desconozco como pasivar los tubos eléctricos.? Gracias de antemano y cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Muchas gracias Agustín por tu pregunta
Para el sellado de cable eléctrico con protección EI180, disponemos del mortero de baja retracción CFS-M RG.
Dispones de un video de la instalación de dicho producto en el enlace.
Esperamos que esta información sea de tu interés.
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación