Saltar al contenido principal
Carro

Longitud efectiva necesaria para evitar el fallo por fisuración (Spintting).

Publicado por JOSE LUIS GUTIERREZ MALAGAover 1 year ago
Longitud efectiva necesaria para evitar el fallo por fisuración (Spintting).

Buenos días,
Os pusisteis en contacto conmigo vía telefónica para comentarme que la anterior cuestión que os plante de fallo de rotura de hormigón era diferente si usaba tacos REBAR o tacos HIT-HY 200-A V3 + HAS-U 5.8, algo ilógico que me comentasteis que era un problema del software que ibais a revisar y me contestaríais cuando lo arreglarías. Aun sigo esperando noticias de dicha contestación.
Hoy os he vuelto a llamar para consultar el problema de fisuración (Splintting), pero ante la imposibilidad de hablar con un técnico me comunico de nuevo por aquí, espero que la respuesta no se demore tanto como la anterior pregunta que os hice que aun sigo esperando.
El problema que me da ahora el software es que si tengo una longitud efectiva de 250mm me da un fallo de fisuración (splintting) de 111% en cambio si disminuyo esa profundidad 220mm la fisuración (splintting) estaría al 100%, viendo las formulas del anejo de calculo nos parece lógico pensar que esta situación deberia de ser al revés, cuanto mayor sea la longitud efectiva nos encontraríamos en mejores condiciones.

longitud,Splintting

2 Respuestas
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti


Buenos días, Sr. Gutiérrez:
En primer lugar, disculparnos por la tardanza en la respuesta relativa al fallo por cono de hormigón asociado a Rebar y varilla HAS.U 5.8., remitida por su compañera en el mes de diciembre. Dicha consulta se ha escalado a nuestra central, al estudiarse desde España y tener dudas sobre ella. Efectivamente, no está siendo rápida la resolución. En cuanto contemos con la información se la haremos llegar.
En relación con la consulta sobre la fisuración, indicada en su publicación, se adjunta documento con la respuesta.
Adicionalmente a la aclaración de su duda y revisando el cálculo remitido, señalar que ha indicado hormigón no fisurado. Actualmente el Eurocódigo 2, EN 1992-4, exige la consideración de hormigón fisurado salvo que se demuestre lo contrario. Se adjunta documento con el apartado del Eurocódigo 2 en el que se indica esto y una breve explicación.
Si desea contactar con nuestra oficina técnica, para consultas de cálculos particulares, se ruega lo haga a través del correo esot@hilti.com y se pondrán en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI

hormigón,anclaje,splitting,fisuración,no fisurado

Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago

Se adjunta documento con las consideraciones de hromigón fisurado y no fisurado de EN 1992-4.

hormigón,no fisurado,fisurado