La ménsula MIC-C90-D-1500 (Ref. 00267792) para anclaje a hormigón ha sido sustituida por la MIC-C90-DH-1500 y he observado que cambia la placa de anclaje y la disposición de los taladros. ¿Sería posible utilizar la ménsula MIC-S90-AH-1500 ( Ref. 2203585) de anclaje a estructuras metálicas para anclaje a hormigón con garantía?
¿ Para los anclajes mecánicos como determinar las distancias a borde, distancias entre anclajes y espesor de material en caso de forjados con chapa colaborante con la superficie discontinua?
Muchas gracias por tu pregunta DMM
Las mensulas del sistema MI para acero disponen en su placa de taladros sesgados para poder adaptar la fijación a varios perfiles metálicos mientras que las mensulas para hormigón disponen en su placa de taladros circulares para la fijación a elementos de hormigón con anclajes. Se podrían utilizar las mensulas de acero para esta aplicación pero habría que rellenar con mortero/ resina con gran resistencia a compresión para evitar el movimiento del anclaje. Por ejemplo con resina HIT-HY 200.
Respecto a la fijación en forjados mixtos de chapa colaborante, este material base queda fuera de la normativa EN1992-4. Nuestra recomendación es utilizar anclajes que se adpten bien a geometrías reducidas de hormigón como puede ser la zona del valle de la chapa colaborante. Por ejemplo: El anclaje HUS3-H tiene buen comportamiento en estas condiciones.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación