Saltar al contenido principal
Carro

Instalacion en techo hormigon con clavadora DX460 MX

Publicado por Andrésalmost 4 years ago
Instalacion en techo hormigon con clavadora DX460 MX

Quiero hacer una instalación eléctrica en un garaje con techo de hormigón, con tubos rígidos y cajas estancas, quiero usar soportes brida X-ETC MX y fijar las cajas con arandelas X-SW 30 MX (¿hay otra solución mejor?). Necesito saber la potencia de la carga de pólvora y el modelo y longitud de la tira de clavos mas adecuada.

fijacion directa al hormigon,DX460 MX

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 3 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Andrés por tu pregunta
Para la fijación de cajas de plástico para instalación eléctrica en hormigón, disponemos del clavo X-ET MX que reduce el impacto del clavo para mejorar la fijación de la caja.
En referencia al clavo a utilizar, es necesario que el clavo penetre unos 13 mm en el hormigón, por lo que la longitud total del clavo tiene que ser mayor que esa. X-P22 MX puede ser una buena opción.
En relación a la potencia de disparo es una combinación de potencia en la máquina y en el cartucho. La recomendación es utilizar cartucho amarillo y realizar una fijaciones de prueba para calibrar la potencia de la máquina en el hormigón material base.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad

Muchas gracias

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

Clavo X-ET MX,Fijación de cajas electricas