Saltar al contenido principal
Carro

Instalación en húmedo

Publicado por Francisco Javier Monje Valenciano Monje Valencianoalmost 4 years ago
Instalación en húmedo

Necesitamos hacer la instalación de anclaje químico del tipo HIT-HY 200 A HAS-U. El taladro va a estar húmedo debido a la máquina de taladrar por agua y que no tenemos mucho tiempo para actuar para dejar secar el taladro. ¿Habría algún problema? El hormigón se ha considerado como fisurado.

anclajes químicos,Instalación húmeda

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Francisco Javier

La instalación del anclaje químico con resina HIT-HY200 A exige que el taladro disponga de rugosidad y que el taladro se encuentre seco. Si utilizamos una herramienta de taladro con diamante, se necesitará dar rugosidad al taladro con las brocas especiales TE-YRT y limpiar el taladro con aire comprimido que facilitara el secado de las paredes del taladro.

También puedes utilizar la resina epoxy HIT-RE500 V4 que permite su instalación en taladro húmedo y saturado de agua.

Esperamos que esta información sea de tu interés.

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

Resina HIT-HY 200 A,Resina HIT-RE500 V4