Saltar al contenido principal
Carro

HILTI HIT-HY 200-R V3 - Consulta sobre temperatura de servicio

Publicado por Pedro Torres García-Cantó6 months ago
HILTI HIT-HY 200-R V3 - Consulta sobre temperatura de servicio

Hemos visto en la ficha técnica de su anclaje químico HILTI HIT-HY 200-R V3 que la temperatura de servicio es de 120ºC.

Nos gustaría preescribirlo para una reparación estructural/refuerzo en las placas de anclaje (a cimentación) de los pilares metálicos. Las instrucciones de ejecución consistirían en ejecutar previamente todos los trabajos de oxicorte y soldadura... y, posteriormente, acometer el anclaje químico para que no sufriera por temperatura.

Sin embargo, nos gustaría qué sucedería en caso de que la empresa constructora ejecutara primero los anclajes químicos: taladro, resina, varilla roscada y atornillar. Y, después, realizara trabajos de soldadura y corte en la placa. Desconocemos la temperatura que alcanzaría el tornillo (y transmitida a la resina), pero, de ser así, suponemos que podría ser superior a los 120 ºC de temperatura de servicio que consta en la ficha de técnica de su anclaje.

Nos gustaría saber qué sucede si se supera la temperatura de servicio. Y qué alternativas se podrían llevar a cabo para solventar este problema.

anclaje químico,temperatura de servicio

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingeniería6 months ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. García-Cantó:

Muchas gracias por su consulta.

Le remito a la consulta siguiente.

No dude en consultar de nuevo si la información indicada no resuelve sus dudas.

Reciba un cordial saludo.

Mª Luz España Villanueva

Especialista en conexiones estructurales.


anclaje químico,SOLDADURA,temperatura de servicio,soldabilidad