Parece claro que un axil de compresión en una placa resulta favorable para el fallo por desconchamiento por cortante de los anclajes. Sin embargo, la normativa no permite tener en cuenta este efecto.
¿Tiene Hilti algún estudio relacionado con ello?.
Gracias.
Buenos días, Sr. Espinosa:
Muchas gracias por su consulta.
Como usted indica la fuerza de compresión provocará el confinamiento del hormigón, lo que, en principio, dará lugar a una mayor resistencia en los modos de fallo relevantes del hormigón, como el fallo por cono, el fallo en los bordes del hormigón, etc. Sin embargo, dicho confinamiento es difícil de medir, ya que depende de la disposición de la placa base del anclaje, la distribución de la fuerza de compresión, etc. Esta ventaja se descuida en la normativa actual de diseño de anclajes.
En el caso del fallo por desconchamiento, si se considera una situación de anclaje único, la resistencia se calcula basándose en la resistencia al fallo del cono de hormigón. La resistencia real al fallo del cono de hormigón puede ser superior al cálculo teórico debido a la existencia de la fuerza de compresión. En otras palabras, si la fuerza de compresión es igual a la carga que generaría cono de hormigón, entonces la resistencia frente a fallo por desconchamiento será ilimitada. Sin embargo, esta afirmación no ha sido verificada por ninguna batería de ensayos y puede complicarse mucho más en los casos de anclajes grupales o compresión causada por el momento. Hilti no recomienda la consideración de esta ventaja.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI
Muchas gracias por la respuesta.
Un saludo.