Buenos días, estamos con la construcción de una passiv house y tenemos una fachada de madera en planta alta.
La fachada ventilada es de tablas verticales de 410 x 12 cm de pino rojo termotratado.
El soporte es termoarcilla de 19 cm aislada con lana de roca de 10 cm.
El sistema de fachada son: 1º rastreles verticales y 2º rastreles horizontales, todos de 40x 60, el rastrelado iría cada 60 cm en vertical .
Preguntas
Que tipo de soporte recomendais para usar?
Cada cuanto pensáis que debo tener una ménsula si el rastrel va a medir 410 cm en vertical.
Muchas gracias por tu pregunta Javier
Se adjunta enlace a la información técnica de las ménsulas MAC-FOX-VI para su aplicación en fachadas ventiladas de madera.
La disposición de ménsulas dependerá de los esfuerzos que tengan que soportar así como de la capacidad portante de los anclajes que fijan la ménsula al muro de termoarcilla. El anclaje químicos HIT-HY270 dispone de una mayor resistencia que el anclaje de plástico HRD-H para este material base.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernandez
Experto en sistemas de fijación