Usamos mucho los anclajes de atornillado HRD en cantos de forjados/losas de hormigón armado de edificios y cuando debemos enseñar las cargas de resistencia de los anclajes a nuestro cliente no sabemos si en este caso particular los valores de resistencia válidos son para hormigón fisurado o no fisurado.
Gracias,
Hola Pau,
Muchas gracias por enviarnos tu consulta.
De acuerdo con la normativa de diseño de anclajes EN1992-4, apartados 4.5 y 4.7, la recomendación es que el hormigón deberá considerarse como fisurado de manera general para estar así del lado de la seguridad.
Para poder considerar hormigón no fisurado, se deberá llevar a cabo una verificación siguiendo la siguiente formulación:
Puedes acceder a más información sobre este tema en este artículo técnico y consultar nuestras formaciones sobre diseño de anclajes de acuerdo a EN1992-4.
Si tienes cualquier consulta adicional no dudes en ponerte en contacto con nosotros
Saludos,