Publicado por Carlos Villafranca Jarautaover 1 year ago
Datos técnicos HSL-3GR
Tenemos que instalar pernos Hilti HSL-3GR en Central Nuclear de Almaraz y solo encuentro en vuestra página web la tabla que adjunto. Necesitaríamos todos los datos necesarios, separación mínima perno-perno, separación perno-bordes placa, separación perno-borde muro hormigón etc…
¿Serían tan amables de enviarme esta documentación para incluirla en mi procedimiento de montaje?
1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Buenos días Sr. Villafranca:
En relación con su consulta, señalar que puede encontrar dicha información en la siguiente homologación y en la ficha técnica adjunta.
Para información más detallada sobre anclajes para centrales nucleares, por favor, contacte con esot@hilti.com.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI