Saltar al contenido principal
Carro

Cuál es la cápsula HVU2 adecuada para un anclaje HIS-RN M10x110

Publicado por SONIA NUÑEZ DELGADO27 days ago
Cuál es la cápsula HVU2 adecuada para un anclaje HIS-RN M10x110

Quisiera saber si la cápsula adecuada es la M12x110 o la M16x125 ya que el diámetro exterior del HIS es de 16,5 mm y el agujero hay que hacerlo de 18 mm, y con esos números lo lógico es que la cápsula HVU2 sea también M16, como correspondería a un anclaje químico de varilla roscada convencional.

Cápsula HVU2,Anclaje HIS-RN

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingeniería23 days ago
Verificado por Hilti

Buenos días Sra. Núñez,

La cápsula adecuada para un anclaje HIS-RN M10x110 sería la cápsula HVU2 M12x110, de acuerdo a la ficha técnica de dicho anclaje.

Puede encontrar todos los detalles de las cápsulas HVU2 en la ficha técnica adjunta.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad

Un saludo cordial,
Equipo Centro de Ingeniería