Saltar al contenido principal
Carro

Criterios de cálculo en las distancias a borde de tornillos

Publicado por PERE VIDAL VIDALalmost 4 years ago
Criterios de cálculo en las distancias a borde de tornillos

He hecho un cálculo de una placa que va contra un pilar de hormigón de 40cmx40cm de sección. Esta placa tiene que soportar una carga cortante de 40KN. Si defino las distancias de los anclajes al borde de pilar y el espesor del material base (40cm), todo funciona bien con 6 anclajes químicos. Però si a la vez defino la altura del pilar ( es decir lo que seria la distancia de los anclajes a la parte superior e inferior del pilar (a cantos de forjado), no consiguo una placa que funcione. Esto tiene algun sentido?

Calculo placa definiendo distancias a borde,Distancias a borde,calculo desfaborable

1 Responder
Publicado por Equipo Ask Hiltialmost 4 years ago
Verificado por Hilti

Buenos dias,

En respuesta a su consulta comentarle que las dimensiones donde tenemos que introducir normalmente en el cálculo, son el ancho del pilar ( a izquierda y derecha) y el espesor del mismo, se considera que tanto en una dirección como en otra el pilar es infinito, a no ser que dichas cargas estén en cabeza de pilar.

Si desea que le realicemos el estudio nosotros por verificar un anclaje adecuado a su aplicación, por favor, remítanos un correo electrónico a esot@hilti.com y le remitiremos la solución lo antes posible.

Muchas gracias por su consulta,

Reciba un cordial saludo

Rosa Fernandez
Area de Instalaciones

cálculo de anclajes,calculo de placa