Buenos días.
Estoy realizando el cálculo de una placa base anclada a una solera de hormigón existente de resistencia H-175 mediante 4 pernos de anclaje mecánico de acero inoxidable A4 de M20 y longitud 170 mm.
¿Qué tipo de anclaje químico me recomendarían para las perforaciones realizadas?
Gracias. Saludos
Buenos días, Sra. Hurtado:
En primer lugar, agradecerle su consulta.
Para la selección de anclaje mecánico adecuado, se debería conocer el nivel de cargas en la conexión. Para el espesor de hormigón de 170 mm, y métrica M20, los anclajes mecánicos, homologados e inoxidable disponibles serían lo siguientes:
- Anclaje HST3-R M20
- Anclaje HST4-R M20
Al tratarse de consulta particular, rogamos remita la consulta a esot@hilti.com para definir el anclaje que optimice la conexión.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI