Necesitaría me ayudaran con una consulta técnica:
Tenemos unas tuberías de aire de proceso farmaceutico que atraviesan una pared compartimentación entre sectores de
incendios.
Son 3 tuberías de acero inoxidable, 2ud diam.400 y 1ud diam.250mm.
Tubería DIN EN 10217-7, en DN400 tendría un espesor de 6,4
¿Tienen algún collarín o caja para esta casuística?
Muchas gracias Sergio por tu pregunta
La conductos/tubería de acero, la solución FireStop de Hilti es el sellador acrílico CFS-S-ACR que sella el hueco entre la cara exterior de la tubería y el material del muro/forjado. Este tipo de sellado está ensayado para configuraciones de diámetros de tubería de máximo 160 mm, aproximadamente (Ver detalles en la ficha técnica del producto).
Para diámetros de tubería metálica mayores, la solución de sellado tiene que complementarse con el uso de compuertas cortafuegos. Hilti no dispone de estos sistemas en su portfolio de soluciones.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación