Necesito fijar unas bases de postes de malla de simple torsión, que van atornilladas al suelo y quisiera saber cuál es el taco químico recomendado, ya que tengo que hacerlo sobre un forjado al exterior compuesto de baldosa cerámica cogida con mortero y sobre lámina asfáltica de impermeabilización, hasta llegar a la capa de hormigón de compresión, ya que debajo hay unos garajes y no quisiéramos tener goteras.
¿Hay algún taco químico que me sirva anclar y a la vez quede impermeabilizado el taladro efectuado?
Gracias
Buenos días, Sr. Barbero:
En primer lugar, agradecerle su consulta.
Para la fijación en cubierta, para hacer el anclaje estanco, sería necesaria la disposición de arandela de neopreno (no disponibles por Hilti) u otro elemento que garantice la estanqueidad. Históricamente Hilti ha recomendado el empleo de anclaje químico mediante resina RE 500 V4 y la posterior disposición de sellador acrílico, CFS-S ACR, sobre arandela y tuerca, para materializar el sellado. Adicionalmente se podría instalar neopreno bajo arandela, pero la estanqueidad dependerá de la regularidad de la cubierta. Recientemente Hilti cuenta con el anclaje HIK-T, el cual se encuentra homologado para su fijación en fachada, no en cubierta. Este anclaje, además de crear un mínimo puente térmico, presenta arandela de neopreno que aportaría estanqueidad, en la misma medida que la disposición de la cubierta lo permita.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI